Użytkownik maniek dnia 26 październik 2009 - 10:13 napisał
czy ktoś w końcu może pokazać przykładowy schemat/rysunek poglądowy uziomu otokowego?
Pan Andrzej Sowa opisywał to nieraz bardzo dokładnie, o już widzę ten artykuł:
"W przypadkach obiektów, w których nie ma możliwości wykorzystania uziomów naturalnych lub ich wykorzystanie jest niecelowe, należy stosować uziomy sztuczne. Materiały wykorzystywane do wykonania uziomów sztucznych zestawiono w tablicy 1.
Uziomy sztuczne należy wykonywać jako uziomy poziome otokowe, promieniowe lub pionowe. Zalecane jest stosowanie uziomów otokowych (rys. 1.).
Rys. 1. Uziom otokowy w obiekcie budowlanym
a) połączenie uziomu otokowego z przewodem odprowadzającym,
B) zalecane odległości pomiędzy uziomem otokowym a kablami energetycznymi
Rys. 2. Uziomy sztuczne pionowy i poziomy w obiekcie budowlanym
Uziomy pionowe powinny być pogrążone w gruncie w taki sposób, aby ich najniższa część była umieszczona na głębokości nie mniejszej niż 3 m, a najwyższa nie mniej niż 0,5 m pod powierzchnią ziemi (rys. 2a). Obecnie, ze względu na opad wód gruntowych, pojawiają się sugestie głębszego pogrążania uziomów w gruncie do głębokości 4 m [3].
Uziomy poziome należy układać na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m i w odległości nie mniejszej niż 1 m. od zewnętrznej krawędzi budynku (rys. 1a).
W obiektach telekomunikacyjnych zalecane jest układanie uziomów poziomych na głębokości nie mniejszej niż 0,8 m. Rowy lub bruzdy, w których układane są uziomy należy zasypać ziemią bez kamieni, żwiru lub gruzu. Uziomów nie należy umieszczać w korytach rzek lub stawach oraz w wysychającym gruncie np. w pobliżu rurociągów z gorącą wodą lub parą. Zgodnie z zaleceniami normy PN-86/E-05003/01, długość obliczeniowa uziomu nie może przekraczać 35 m. dla rezystancji gruntu r < 500 Wm i 60 m dla rezystancji większej niż 500 Wm. "
źródło: